Also, eine Schuko-Steckdose mit 20A abzusichern, ist weder zulässig noch eine gute Idee.


Die meisten Schuko-Steckdosen tun sich schon mit 16A Dauerbelastung schwer.


Geräte mit einer Leistung > 2000W (soweit ich mich entsinne) sollten einzeln abgesichert sein.


Wenn Du einen zweiten Stromkreis machst, dann würde ich Trocker + Gefrierschrank zusammen anschliessen (ich gehe davon aus, daß der neue Trockner ein Wärmepumpentrockner ist und dementsprechend wenig Anschlußleistung hat)?


Alternative wäre ein 5-poliges Kabel zu verlegen, dies im Sicherungskasten als Drehstrom anzuschliessen und die drei Steckdosen jeweils aus einer Phase zu machen (aufgeteilter Drehstromkreis).
Dabei sollte man aber darauf achten, daß man im Sicherungskasten wirklich die drei Phasen erwischt, sonst kann einem der Neutralleiter wegen Überlastung wegrauchen...